它可制成每隔一段距離設有插接分線盒的插接型的情況,也可制成中間不帶分線盒的饋電型。在高層的系統中,這兩種不同的線路往往分開設置,如果在運作過程中出現一些故障的話,必須要按照正確的步驟進行解決。

封閉母線槽故障處理方法:

1、雙母接線的母線發生故障,在處理故障過程中要留意母線保護的運行方式,必要時應短時停運母線保護。母線電壓全部消失后,調度員應立刻將可能來電的開關(包括母聯開關)拉開,并通知操縱隊對母線進行外部檢查。

2、當線槽因故障導致電壓消失同時有顯著的短路象征(如火光、爆炸聲、冒煙等情況),操縱隊職員不得自行恢復運行,應對母線設備進行具體檢查。

3、連接在母線上的元件故障或因為分路開關拒動,造成越級掉閘使母線失去電壓,應進行具體檢查,立刻將線槽故障元件隔離或拉開故障分路開關兩側刀閘后,迅速恢復母線運行,送出其他分路。

4、如果是防水線槽,它采用特殊的復合樹脂和定量特選的混合材料相混合制成高性能的絕緣材料,將銅母線直接澆注密封。不存在空氣間隙,無煙囪效應,母線毛刺或過載不會引起短路。

高性能母線槽生產廠家介紹該線槽由于外殼做成瓦溝形式,坑溝位置有意將母線分隔固定,母線之間有18mm左右間距,線間通風良好,使線槽的防潮和散熱功能有明顯的提高,并減少了磁振蕩噪聲。