依據實際的要求來選擇線槽才是重中之重
作者: 時間:2018-04-29 12:33:092101 次瀏覽
由于線槽容量大等優勢,使得它成為高層建筑的供電系統中主要的設備,不過很多人在選擇的時候,通常不按實際進行挑選類型,這往往導致一系列的問題,為此要考慮依據不同的情況選擇合適的線槽。
選擇線槽要求:
一、根據使用環境的不同,選擇
母線槽時應注意:
1、室內潮濕場所或有防噴水要求的場所,采用IP65及以上等級,室內專用潔凈場所,采用IP30及以上等級。室內普通場所,采用不低于IP40等級。
2、有防腐要求的場所或室外,采用IP68等級的全封閉樹脂澆注線槽,室內有防濺水要求的場所,采用不低于IP54等級。
二、根據安裝方式的不同,選擇時應注意:
選擇線槽要求:水平安裝,且支架能根據需要設置時,宜采用長度為3m左右的線槽。當支架間距為6m及以上時,應選用超長型線槽。當線槽垂直安裝時,宜選用密集絕緣或樹脂澆注線槽,且絕緣材料應采用適用于長期工作溫度不低于130℃的材料。為避免煙囪效應,當選用空氣絕緣線槽時,殼體內每單元間應設置阻火隔斷。相關常識:線槽在安裝的時候需要注意哪些要求
同時在母線槽安裝完畢后要預埋件、開孔、擴孔等修飾工程完畢,保護性網門、欄桿、防火隔離裝置齊全,所有與受電部分隔離的設施齊全,不再進行對線槽有影晌的施工,并且施工設施應拆除,場地應清理干凈。
合正電氣是橋架,電纜橋架,電纜橋架生產廠家,電纜橋架細分為托盤橋架、網格橋架、槽式橋架、梯式橋架,組合式及大跨距鋼制橋架和有機阻燃無機防火系列橋架等幾大類,歡迎來電洽談。