歡迎來到 鎮江合正電氣有限公司 網站

合正電氣電纜橋架
全國咨詢熱線: 0511-88351712
新聞中心
聯系我們
常見問題 您的位置:首頁>>新聞中心>>常見問題

線槽安裝時需要按照什么要求進行操作

作者: 時間:2018-04-29 12:33:082201 次瀏覽

在很多的電力設備中,都會使用線槽,這是為了讓建筑中的各種電路都可以正常的運轉,而且不會出現更多的安全問題,不過要想真正保證使用過程的安全,需要我們在安裝的時候嚴格按照要求進行操作。

線槽安裝要求:

1、這種母線槽不得用裸鋼絲繩起吊和綁扎,不得任意堆放和在地面上拖拉.外殼上不得進行其他作業,應采用多點吊裝及叉車平穩鏟放且不得傷及線槽。應堆放于干燥、清潔、無腐蝕氣體污染的倉庫內,上下摞放之間應夾放軟包裝隔墊,并妥善保管。

2、線槽安裝要求:檢查線槽外殼是否完整,有無損壞,檢查線槽外殼螺栓有無松動,并保證螺栓連接可靠,檢查線槽插接口是否關閉、鎖緊。水平敷設時,距地面高度不應低于2.2m,但敷設在電氣專用間內;兩條水平相鄰安裝,水平敷設時支撐點間距不應大于2.5m。

3、垂直安裝時,接頭距地面垂直距離不應小于0.6m,線槽在樓層間垂直安裝時,單根直線長度不應大3.6m,單層超過3.6m的樓層,應分兩節以上制作,層間應安裝中間固定支架。線槽連接點不應在穿樓板部位,安裝穿樓板孔時不應有污水、雜物進入母線內部。相關知識:學會線槽使用的竅門讓每個家庭更放心

這種母線槽安裝完畢后,應核對相位,確保無誤,在TN-S系統中,PE線與N線嚴禁接錯,受電時,不帶有負載的所有母線饋電裝置均應處于“分斷”狀態,受電后,必須測量每只分線箱,確保輸入電壓正常穩定,不缺相。

合正電氣是橋架,電纜橋架,電纜橋架生產廠家,電纜橋架細分為托盤橋架、網格橋架、槽式橋架、梯式橋架,組合式及大跨距鋼制橋架和有機阻燃無機防火系列橋架等幾大類,歡迎來電洽談。