這種線槽除了能提供大電流以外,它本身的結構可以使得從母線上取電變得特別方便,已經多個領域的電力系統中使用,不過在運作的過程中可能受到很多因素的影響,還會導致火災,為此需要做一些預防措施。

預防線槽火災:

1、這種封閉母線槽在高層、超高層民用建筑的電氣豎井較長,一旦發生火災,豎井則成為通風道,會產生煙囪效應。因此要妥善處理每層配電及弱電豎井的地面,將各種電氣線路孔洞的空隙,采用與建筑構件具有相同耐火等級的材料堵塞嚴實,形成樓層豎井間的防火密封隔離。電纜在樓層間穿通時,穿板套管兩端管口空隙也應作封閉隔離。

2、預防線槽火災:關于貫穿耐火墻的配電線路,應按防火分區的要求認真考慮,特別是易燃絕緣材料的配電線路,選用電纜橋架、母線槽等貫穿耐火墻時,應采用按相同燃燒等級的材料將孔洞堵塞嚴密。

3、配電線路選用易燃絕緣材料的電纜時,應將易燃線路完全封閉在耐火的電線槽內,外殼應刷防火涂料,電纜、電線的套管(G25以下除外),管口兩端均應采用與周圍相同耐火等級的材料堵塞。

為了可以長時間的工作,需要檢查這種線槽系統零部件有無缺損、銹蝕現象、支架彈簧是否有合適的彈力,發現問題后立即更換。長期運行時每年定期檢測一次接頭溫升,接頭溫升應按照GB7251標準不超過70℃為合格(環境溫度為40℃)。