歡迎來到 鎮江合正電氣有限公司 網站

合正電氣電纜橋架
全國咨詢熱線: 0511-88351712
新聞中心
聯系我們
常見問題 您的位置:首頁>>新聞中心>>常見問題

保護母線的各種措施

作者: 時間:2018-04-29 12:32:542379 次瀏覽

現在個很多的電力系統已經不僅僅是用電纜了,由于母線更安全,可以承受一些苛刻的環境,因此是比較常用的,為了安全,通常還會對其做好各種保護措施,尤其是在變電站,安全更為重要。

母線保護:

1、母線槽公司介紹母聯過流保護可以作為母線解列保護,也可以作為線路(變壓器)的臨時應急保護。母聯過流保護壓板投入后,當母聯任一相電流大于母聯過流定值,或母聯零序電流大于母聯零序過流定值時,經整定延時后跳開母聯開關,母聯過流保護不經復壓閉鎖。

2、母聯充電保護充電保護啟動后自動展寬200ms后退出,即充電保護只開放200ms,同時根據控制字決定在此期間是否閉鎖母差保護。在充電保護開放期間,若母聯任一相電流大于“充電保護電流定值”,則跳開母聯開關,母聯充電保護不經復壓閉鎖。

3、母聯死區故障是指故障發生在母聯(分段)斷路器與母聯(分段)CT之間,此時,故障母線的小差動元件判為區外故障不動作,而母聯開關側母線小差動元件判為區內故障動作跳開該條母線后故障仍存在,為此設置了母聯死區保護。

4、母線槽公司介紹母聯非全相保護由母聯開關跳閘位置繼電器KCT和開關合閘位置繼電器KCC觸點啟動,同時可采用負序和零序電流作為輔助判別條件。在運行過程中,當有母聯開關KCT、KCC同時動作,且母聯負序電流或零序電流大于非全相電流整定值時,經整定延時跳開母聯開關

合正電氣是橋架,電纜橋架,電纜橋架生產廠家,電纜橋架細分為托盤橋架、網格橋架、槽式橋架、梯式橋架,組合式及大跨距鋼制橋架和有機阻燃無機防火系列橋架等幾大類,歡迎來電洽談。